SEINeoX
|
|
« kdy: 30.01.2019, 17:13 » |
|
Mám nesymetricky zatížený stroj, kdy na mi protéká cca 560A na L1 a L2 Na fázi L3 mi protéká max. 200 A. Jaký vzorec použiju na výpočet příkonu?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2019, 10:53 » |
|
Mám nesymetricky zatížený stroj, kdy na mi protéká cca 560A na L1 a L2 Na fázi L3 mi protéká max. 200 A. Jaký vzorec použiju na výpočet příkonu?
Předpokládám, že máte síť 3x400/230V. Tak prostě sečtěte tři výkony: P = 230V x (I L1 + I L2 + I L3) = 303,6 kW
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Petr Liskar
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 01.02.2019, 16:30 » |
|
Jako velkej rejpal si dovolím připomenout, že tam nemusí být účiník 1, takže bych raději viděl výsledek 303,6 kVA
Řekl bych, že kW je uvedeno správně. Dotaz zněl "Jaký vzorec použiju na výpočet příkonu?"
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 02.02.2019, 13:09 » |
|
To je neuvěřitelné, jak i okolo takto jednoznačné věci mohou existovat mýty a pověry.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.02.2019, 16:36 » |
|
To je neuvěřitelné, jak i okolo takto jednoznačné věci mohou existovat mýty a pověry.
Ano, tento portál začíná být hodně zaplevelený. Otázka je na příkon a mnozí v tom mají velký mišmaš, když si to pletou se zdánlivým výkonem, anebo s výkonem. Schází základy elektrotechnik y a matematiky. Jen nechápu, proč se mnozí tak blbě prezentuji. To již nejsou mýty a pověry, ale totální bl...t. Když nevím, tam raději mlčím.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.02.2019, 19:57 » |
|
Tak mám asi dotaz, který se tu ještě neprobíral. Všichni známe kW, kVA a kvar.
Jak je to ale v imperiálních hřebčínech? Reálný kůň, reaktivní kůň, imaginární kůň...
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #14 kdy: 05.02.2019, 09:12 » |
|
Jen tak pro zopakování : Vztahy základních elektrotechnic kých veličin u sinusového trojfázového proudu Zdánlivý výkon : S = √3 x U x I jednotka VA U = sdružené napětí I = sdružený proud Činný výkon : P = √3 x U x I x cosᵠ jednotka W Jalový výkon : Q = √3 x U x I x sinᵠ jednotka VAr
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Petr Liskar
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 05.02.2019, 10:08 » |
|
Zdánlivý výkon : S = √3 x U x I jednotka VA Činný výkon : P = √3 x U x I x cosᵠ jednotka W Jalový výkon : Q = √3 x U x I x sinᵠ jednotka VAr
Jojo. Holínky jako hodinky - obojí se nosí, obojí se natahuje. Dotaz zněl "Jak vypočítám příkon?..."
|
|
|
|
|
|